打印

光耦无法关断

[复制链接]
9556|63
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
来自 2楼
zhengmero|  楼主 | 2017-9-13 10:00 | 只看该作者

见布置图,图中黑色线缆有48PIN,有很多这样受控的110V电压信号组成,光耦选的是可以承受300V电压的型号,最大输出电流150mA,实际的情况是:
当冷启动时,CPU输出是0V,光耦关闭,是正常的。只要CPU输出3.3V,光耦打开一次后,CPU再输出0V,U8的4脚上面还是有110V,这种情况下不确定光耦是否关闭,感觉应该是关闭了,因为不接线缆是很正常的。在这种“无法关闭”的情况下,我只要手握住线缆,光耦就关闭了,我搞不懂原因。在光耦输出端,增加一个电容后,解决了这个问题,但是我不知道为什么。

使用特权

评论回复
板凳
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 08:57 | 只看该作者
求大神指点

使用特权

评论回复
地板
ningling_21| | 2017-9-12 09:02 | 只看该作者

INEN_11为低电平时,三极管的3脚电压多少

使用特权

评论回复
5
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 09:11 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2017-9-12 09:02
INEN_11为低电平时,三极管的3脚电压多少

这个也是疑惑的地方,控制信号为低电平时,三极管3脚电压有近5V,有的时候还有7V,我觉得可能是悬空状态,电压不准。不知道是不是这样。

使用特权

评论回复
6
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 09:31 | 只看该作者

求大神指点

使用特权

评论回复
7
ningling_21| | 2017-9-12 10:10 | 只看该作者
zhengmero 发表于 2017-9-12 09:11
这个也是疑惑的地方,控制信号为低电平时,三极管3脚电压有近5V,有的时候还有7V,我觉得可能是悬空状态 ...

VCC 才3.3V,3脚怎么可能会5V或7V, 可断开110V 再测,光耦是不是已经损坏

使用特权

评论回复
8
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 10:21 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2017-9-12 10:10
VCC 才3.3V,3脚怎么可能会5V或7V, 可断开110V 再测,光耦是不是已经损坏

断开110是一样的,4V左右,总之比3.3V要高。光耦应该没坏,因为换个新的也是一样。

使用特权

评论回复
9
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 10:24 | 只看该作者
本帖最后由 zhengmero 于 2017-9-12 11:09 编辑

我把三级管焊掉,用一个机械开关代替,效果也一样,还是无法关断,只要通了一次电就关不掉了。

使用特权

评论回复
10
william008| | 2017-9-12 10:27 | 只看该作者
光耦1和3脚之间并联一个3K左右的电阻试试看

使用特权

评论回复
11
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 10:32 | 只看该作者
刚才验证了一下,用示波器测量只有2点几伏,但是用万用表量确实有4V

使用特权

评论回复
12
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 10:37 | 只看该作者
昨天已验证,效果一样

使用特权

评论回复
13
eyuge2| | 2017-9-12 10:53 | 只看该作者
本帖最后由 eyuge2 于 2017-9-12 10:55 编辑

你110V是交流还是直流?
另外你的光耦好像引脚好像搞错了。 1、2脚是输入,3、4脚是输出

使用特权

评论回复
14
孤傲乘风| | 2017-9-12 10:53 | 只看该作者
三极管3脚和VCC之间接一个1K电阻试试

使用特权

评论回复
15
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 11:10 | 只看该作者
eyuge2 发表于 2017-9-12 10:53
你110V是交流还是直流?
另外你的光耦好像引脚好像搞错了。 1、2脚是输入,3、4脚是输出
...

110V是直流。光耦引脚是这样标的,没有错,已确认。

使用特权

评论回复
16
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 11:11 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-9-12 10:52
Collector dark current

但是我用机械开关代替也一样,只要上过一次电,就关不掉了。

使用特权

评论回复
17
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 11:21 | 只看该作者
孤傲乘风 发表于 2017-9-12 10:53
三极管3脚和VCC之间接一个1K电阻试试

已验证,没有效果

使用特权

评论回复
18
28936851| | 2017-9-12 11:27 | 只看该作者
110V电压把光耦击穿了

使用特权

评论回复
19
zhengmero|  楼主 | 2017-9-12 11:29 | 只看该作者
28936851 发表于 2017-9-12 11:27
110V电压把光耦击穿了

但是刚上电的时候是不通的,只是导通一次后再也关不上了。

使用特权

评论回复
20
ningling_21| | 2017-9-12 11:49 | 只看该作者
zhengmero 发表于 2017-9-12 11:29
但是刚上电的时候是不通的,只是导通一次后再也关不上了。

光耦110V那一侧已经击穿

使用特权

评论回复
21
zyj9490| | 2017-9-12 12:05 | 只看该作者
本帖最后由 zyj9490 于 2017-9-12 12:06 编辑
zhengmero 发表于 2017-9-12 10:24
我把三级管焊掉,用一个机械开关代替,效果也一样,还是无法关断,只要通了一次电就关不掉了。 ...

接一个负载,就可以放掉电荷了。如果不行,光耦输出边被击,耐110V的光耦还是挺少的。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

242

主题

322

帖子

3

粉丝