fj0716|  楼主 | 2011-1-24 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在集中控制、主从控制的并联冗余控制方案中,并联控制电路故障可能会引起整个系统故障停机。为解决该问题,可在各逆变电源中综合每个电源模块的电流及频率信号,得出各自频率及电压的补偿信号。该方式能实现真正的N+1运行,当有一个模块因故障退出时,并不影响其他模块的并联运行。各电源模块并联控制单元检测市电频率和相位,给其它各电源模块发出同步脉冲,无市电时,同步脉冲可由晶振产生,各个逆变电源的锁相环电路用来保证其输出电压频率和相位与同步总线脉冲信号同步。并联控制单元将其它模块单元负载电流与本机的负载电流比较,求出电流偏差,并将其作为电压指令的补偿量发送给各逆变电源单元,以消除各模块输出电流的不平衡。基于分散逻辑的控制思想,在并联均流调控中采用功率特性综合控制的方法。