打印

Psoc接地问题

[复制链接]
10035|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
xinxinrenlei|  楼主 | 2011-2-15 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问PSoC AGND接哪?模拟地等于参考?模拟地,数字地是否要隔离?
沙发
Go_PSoC| | 2011-2-15 21:49 | 只看该作者
是的。
在CY8C24XXX,27XXX,29XXX系列PSoC的模拟地等于(1/2)Vdd,CY8C21X34的模拟地等于参考地Vref。PSoC的模拟地是片内的。可以通过模拟总线经I/O口引出来。PSoC芯片上仅有Vss,所以不存在模拟地数字地是否隔离的问题。

使用特权

评论回复
板凳
xinxinrenlei|  楼主 | 2011-2-16 21:32 | 只看该作者
没想到这么快就有了答案,非常感谢!

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

4

主题

51

帖子

0

粉丝