打印

关于TC35i模块的启动的疑惑?

[复制链接]
2182|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
jackjie89|  楼主 | 2011-2-25 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛的各位大虾好,最近在准备做一个与GSM模块相关的毕业设计。查了些资料,在网上买了一块TC35i的GSM模块,因为买时只卖了GSM模块和一个转接的板子。回来后想简单验证下模块是否是能正常工作:

我的方法是:模块的电源,用实验室的一个0~15V,2A的稳压电源直接提供。然后采用试触IGT方法(具体就是用其去触GND产生一个大于100ms的低电平),看模块能不能正常启动。
出现的现象是:与SYNC相连的信号指示灯,均匀闪了几下,就又熄灭了。
这和我预期的显现有些出入的,本想起均匀闪烁几下后(证明在搜寻网络),然后应转为75ms的亮,3s的灭的(证明已经连接上网络了)。我开始怀疑是不是我电源电压跌落的原因,但我观察电源的还是很稳定的。

我就不晓得是验证我这样验证的方法有问题,还是我没有注意那个细节,或者是模块的问题。就是找不到原因的,还请论坛里的大虾们帮忙解惑,谢谢。
具体图如下:

111.jpg (65.29 KB )

整体测验大致连接图

整体测验大致连接图

相关帖子

沙发
chunyang| | 2011-2-26 01:13 | 只看该作者
检查连线,电源取3.6V,同时SIM卡和天线必须加上,上电后可以用电话拨打模块即可判别是否正常。

使用特权

评论回复
板凳
zhaoyu2005| | 2011-2-26 10:13 | 只看该作者
西门子的模块上电,上电有点烦,简单弄下不行,时序要求比较严,见到有过开发板上用PIC8脚单片控制的,那个单片机只负责开关机

使用特权

评论回复
地板
jackjie89|  楼主 | 2012-1-3 19:29 | 只看该作者
毕业快半年了
感慨啊,虽然毕业设计早都完了,还是把这个贴结了吧、

与SYNC相连的信号指示灯,均匀闪了几下,就又熄灭了。======原因还是出在系统电源这个地方。TC35i对电源供电要求很高,属于低压大电流一类。特别是在其无线发送和接收数据时。峰值情况可能达到1a以上。而模块对电源电压变化敏感,但跌落达到一个值(大约1~200mV,准确值忘了可以查查它的数据手册)左右模块便会掉线。(即回到未注册系统)的状态。
我用上面的方法验证模块是否是好的,其实是可以的,但为什么没成功。主要就是在模块注册网络时,起电源电压跌落异常,大于其的那个限定值而一直为能注册上网络。

原因写在这里,供大家在出现类似问题时参考。谢谢!

使用特权

评论回复
5
jackjie89|  楼主 | 2012-1-3 19:30 | 只看该作者
毕业快半年了
福州观沧海| | 2012-1-5 17:03 | 只看该作者
楼主不错,做事善始善终。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

6

主题

71

帖子

0

粉丝