msp430的12位adc如何使用

[复制链接]
1486|20
 楼主| Varus 发表于 2017-9-25 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用430的片内12位adc测分压后的电池电压,采用一次采样四个数取平均的做法计算,不知道接下来该如何继续深入探索这个12位adc,不知各位大佬能否给点提示,或者用这个12位adc测电压达到哪些要求,比如最后数字只能跳2位这样
Snow7 发表于 2017-9-25 10:18 | 显示全部楼层
普通的adc,配置好寄存器就可以了
android2 发表于 2017-9-25 10:33 | 显示全部楼层
timer触发ADC采集触发DMA搬数
拉克丝 发表于 2017-9-25 10:43 | 显示全部楼层
ADC因为采样时间问题,建议一次采集8个值,去掉两个最大,去掉两个最小,剩下中间4个求平均
309030 发表于 2017-9-25 10:55 | 显示全部楼层
采集8个值,捉着16个,做平均滤波
lefeng 发表于 2017-9-25 11:27 | 显示全部楼层
采集8个值,然后排序,去掉两个最大,去掉两个最小,然后剩下4个求平均值,这样采取出来的数据就很准确的了,我也是采用这种方法的说
Thor9 发表于 2017-9-25 11:48 | 显示全部楼层
芯片是不是需要一个脉冲初始化启动,就有可能上电后的第一组数据,是读不出来的。原因,没有初始化脉冲
chuntian2016 发表于 2017-9-27 20:33 | 显示全部楼层
还是没怎明白的,这个不是将被测的电压放大到合适的倍数不就OK了么
lzbf 发表于 2017-9-27 21:27 | 显示全部楼层
使用数字滤波算法。
lzbf 发表于 2017-9-27 21:32 | 显示全部楼层
最好使用外部的ADC芯片,保证测量精度。
tongbu2015 发表于 2017-9-27 22:21 | 显示全部楼层
这个没啥难度的哈
usysm 发表于 2017-10-5 20:07 | 显示全部楼层
做均值滤波算法。
typeof 发表于 2017-10-5 20:11 | 显示全部楼层
正常数值偏差是多大?
yujielun 发表于 2017-10-5 20:11 | 显示全部楼层
楼主要测量什么数据?
htmlme 发表于 2017-10-5 20:12 | 显示全部楼层
是需要修改ADC数值吗?
pklong 发表于 2017-10-5 20:13 | 显示全部楼层
测量电压数值有问题吗?
usysm 发表于 2017-10-5 20:16 | 显示全部楼层
软件滤波可以修正一些数据。
typeof 发表于 2017-10-5 20:16 | 显示全部楼层
如果比较小可以使用均值。
yujielun 发表于 2017-10-5 20:16 | 显示全部楼层
建议楼主修改一下硬件电路。
htmlme 发表于 2017-10-5 20:16 | 显示全部楼层
楼主使用一个精准比较高的AD芯片。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

155

主题

703

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部