LOOP:
MOV 30H,#00H ;将常数存入直接地址
KEY1:JB P3.2,COUNT1 3.2为低电平,则一直在此循环直至变为高电平
LJMP KEY1
COUNT1: ;变为高电平时,计数值加1
INC 30H
MOV A,30H
K35: CJNE A,#163,KEY2 ; 判断是否到了第163个上升沿,没到则继续循环计数
AJMP AAAA ;达到第163个高电平后,跳转至AAAA(P1.1口AD比较),
KEY2:JB P3.2,KEY2
AJMP KEY1
AAAA:.........

为什么老是陷入死循环了啊,已验证过执行不到AAAA程序,大家帮我看看
沙发
chenho| | 2017-9-25 23:04 | 只看该作者
是不是P3.2口不能当普通I/O口使用啊?

使用特权

评论回复
板凳
happy_10| | 2017-9-25 23:10 | 只看该作者


是不是别的地方改了30H的值,老满足不了条件?

使用特权

评论回复
地板
bqyj| | 2017-9-25 23:12 | 只看该作者
程序没错呀。。。。

使用特权

评论回复
5
stly| | 2017-9-25 23:14 | 只看该作者

P3.2口信号输出有误

使用特权

评论回复
6
wenfen| | 2017-9-25 23:15 | 只看该作者

是的,导致它老是在KEY2那死循环

使用特权

评论回复
7
zhuhuis| | 2017-9-25 23:17 | 只看该作者

呵呵,俺犯了一个低级错误,信号应该是从P3.3口给单片机的,程序中写成了P3.2口

使用特权

评论回复
8
tian111| | 2017-9-25 23:19 | 只看该作者

ajmp要慎用
只能在一定范围内跳转

使用特权

评论回复
9
chenho| | 2017-9-25 23:20 | 只看该作者

是的,我从来不用

使用特权

评论回复
10
gongche| | 2017-9-25 23:23 | 只看该作者
一直用的ljmp可以64k范围内跳转

使用特权

评论回复
11
huanghuac| | 2017-9-25 23:25 | 只看该作者
可能你的循环语句条件是否设计过低

使用特权

评论回复
12
wenfen| | 2017-9-25 23:26 | 只看该作者
楼主还用汇编写程序啊。这太犀利了吧

使用特权

评论回复
13
gongche| | 2017-9-25 23:28 | 只看该作者

到了163后,30H未清零。

使用特权

评论回复
14
huwr| | 2017-9-25 23:30 | 只看该作者
有没超出范围,编译器会告诉你,用不着杞人忧天

使用特权

评论回复
15
happy_10| | 2017-9-25 23:31 | 只看该作者

是3.3却写成了3.2口了吗???

使用特权

评论回复
16
songqian17|  楼主 | 2017-9-25 23:32 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先