打印

求助,多层板在电源层开电源岛的问题?

[复制链接]
1964|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
losihg2009|  楼主 | 2011-4-1 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6层板(顶层为信号层,第2层为参考地层,第3层为信号层,第4层为电源层,第5层为参考地层,底层为信号层),现在该板上有3.3V(用的最多,为IC的IO电源)、1.9V和1.2V,后面两种电源是两个IC的核电源),现在第4层为3.3V,我想在第4层中开两个电源岛,即1.9V和1.2V,1.9V和1.2V由3.3V通过转换芯片得到。
问题:在上述的电源层(即第4层)开1.9V和1.2V电源岛是否可行?有何优缺点?

相关帖子

沙发
hwq362202| | 2011-4-1 16:58 | 只看该作者
:)

使用特权

评论回复
板凳
ghost1325| | 2011-4-1 21:16 | 只看该作者
可以 电源层分割很常见  尽量使岛处于其供电部分的正下方或上方即可