3相交流电压角度变化时测量出现偏差怎么回事

[复制链接]
3695|5
 楼主| wilkes 发表于 2007-7-2 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;在做3相交流电压电流测量装置时,发现装置在某一角度校准好后,换到另一角度电压测量值就出现明显的偏差,电流偏差要小一些(比如我在电压为220V,3相分别为30,270,150度,电流为1A,3相分别为0,240,120度时校准、,电流电压都很精确,但是只要把测试源的3相电压角度换为120,0,240,电流角度不变,结果电压测量值就出现较大的偏差),请问是什么原因引起的呢?ad转换之前电流电压信号直接存在角差影响精度吗?<br />&nbsp;
maychang 发表于 2007-7-2 15:25 | 显示全部楼层

不知道楼主怎么测量的

所以不知道是什么原因引起的。
 楼主| wilkes 发表于 2007-7-5 14:42 | 显示全部楼层

是单独通道测量阿

都是单独通道进行测量的阿,3路电压3路电流,直接用测试源输出到6个通道的端子上
李冬发 发表于 2007-7-6 09:12 | 显示全部楼层

单独通道测量就不应该有这样的问题,估计你计算的时候角度

  
 楼主| wilkes 发表于 2007-7-9 15:09 | 显示全部楼层

角度乱了的话也不应该影响电压测量值精度阿

&nbsp;如果是计算中的角度乱了,电压应该不会受影响啊,我电压是均方根算法的,角度变化不会影响到3相电压的有效值计算吧。
 楼主| wilkes 发表于 2008-4-9 21:42 | 显示全部楼层

有人回答么?电压电流间角度变化导致电压测量不准

有人回答么?电压电流间角度变化导致电压测量不准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

64

主题

147

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0