打印

仪表的双电源供电

[复制链接]
2711|12
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
客户要求:
      仪表工作电源要求双路电源供电,一路220V直流电源,另一路220V交流电源,以确保证仪表在其中一路掉电的情况下能正常工作。
解决方法:
      两路电源各自通过桥堆整流,然后电容滤波后经过开关电源提供仪表所需电源。
请问:
      这样的解决方法在规程上有无不妥之处?需不需要对另一路220V交流电源另加隔离变压器?

相关帖子

沙发
谈的元| | 2011-4-17 14:56 | 只看该作者
有桥堆,设计本身没什么问题,安全考虑,加是最好的

使用特权

评论回复
板凳
skm2008| | 2011-4-17 15:18 | 只看该作者
增加可以减小两路之间的干扰

使用特权

评论回复
地板
peak0210|  楼主 | 2011-4-17 20:38 | 只看该作者
该仪表用在配电柜上,直流220V来自直流屏。现在的问题是仪表空间容纳不下隔离变压器,所以和网友确认下简单的解决方法符合不符合相关规程。

使用特权

评论回复
5
maychang| | 2011-4-17 20:42 | 只看该作者
4楼:
这种情况,两路电源不隔离是绝对不行的。

使用特权

评论回复
6
chunyang| | 2011-4-17 21:04 | 只看该作者
必须用两套独立的电源,在低压侧通过二极管隔离后并联,绝对不能在高压侧并联。

使用特权

评论回复
7
宋业科| | 2011-4-17 21:20 | 只看该作者
本身是两路电源,不存在隔离问题。

使用特权

评论回复
8
peak0210|  楼主 | 2011-4-17 21:37 | 只看该作者
五楼、六楼:两路电源均已独立通过桥堆再由电容滤波进入开关电源电路,原理上应该可行了,问题是这样做符合不符合电气规程?

使用特权

评论回复
9
chunyang| | 2011-4-18 00:07 | 只看该作者
各自独立就没问题,但要在电源输出串个隔离二极管防止电流倒灌。

使用特权

评论回复
10
iC921| | 2011-4-18 02:16 | 只看该作者
必须用两套独立的电源,在低压侧通过二极管隔离后并联,绝对不能在高压侧并联。
chunyang 发表于 2011-4-17 21:04
我也这样想过

使用特权

评论回复
11
iC921| | 2011-4-18 02:18 | 只看该作者
这个问题,很有意思
继续想想

使用特权

评论回复
12
DLPIC| | 2011-4-18 14:20 | 只看该作者
使用继电器就应该可以,我用过,

未命名.JPG (33.2 KB )

未命名.JPG

使用特权

评论回复
13
pa2792| | 2011-4-18 14:52 | 只看该作者
必须用两套独立的电源,在低压侧通过二极管隔离后并联,绝对不能在高压侧并联。
chunyang 发表于 2011-4-17 21:04

这个建议不错。电表里的三相四线供电就是这样处理的。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

13

主题

72

帖子

5

粉丝