工厂供配电10KV是线电压还是相电压???

[复制链接]
8047|9
 楼主| liang0603 发表于 2007-5-23 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂供配电10KV是线电压还是相电压???
 楼主| liang0603 发表于 2007-5-23 13:29 | 显示全部楼层

帮帮忙啊!!??新手下海还请各位大虾带一下!!??!?

帮帮忙啊!!??新手下海还请各位大虾带一下!!??!?
473009 发表于 2007-5-23 13:43 | 显示全部楼层

你们工厂是直流的,还是交流的

直流的有用说了,交流的,看是几线的,一般是三相,三角形接法,那就是线的,
 楼主| liang0603 发表于 2007-5-24 11:28 | 显示全部楼层

谢谢了 以后还有问题的 请多多指教

  
老黄头 发表于 2007-5-24 13:58 | 显示全部楼层

是线电压

工厂供配电,包括二次变电出口的10KV线路,都是三相三线制,无零线不接地.<br /><br />主要是为安全考虑,既一旦某相与大地接触也不会出现严重后果.<br /><br />500KV,&nbsp;220KV,&nbsp;66KV,&nbsp;10KV&nbsp;都是采用这种方法送电.
尤新亮 发表于 2007-5-25 06:57 | 显示全部楼层

三相三线制主要是基于“不需要零线”这一点

即便没有接地的零线,发生高压相线与大地接触情况,依然有严重安全问题。<br />
maychang 发表于 2007-5-25 08:21 | 显示全部楼层

无论电压等级多少,三相三线制相线与大地接触

继电保护一定动作。<br />利用大地作一条相线,只有三十年前的农电才用。
老黄头 发表于 2007-5-25 10:07 | 显示全部楼层

三相三线制送变电接地线 的严重后果

<br />如6楼,7楼所说&nbsp;&nbsp;<U>三相三线制相线与大地接触&nbsp;继电保护一定动作。</U><br /><br />其严重后果为:&nbsp;&nbsp;&nbsp;大面积停电(500KV,&nbsp;220KV)&nbsp;,&nbsp;&nbsp;区域停电(&nbsp;66KV),&nbsp;&nbsp;局部停电(&nbsp;10KV).并伴有送变电线路受损,&nbsp;主变受损,&nbsp;有载油开关受损等.<br />三相三线制送变电<b>不接地线&nbsp;&nbsp;</b>与大地接触&nbsp;:&nbsp;暂时不影响送电,&nbsp;&nbsp;小电流接地保护装置动作,&nbsp;&nbsp;为到闸赢得时间.<br /><b></b><br />,
老黄头 发表于 2007-5-25 10:15 | 显示全部楼层

再补充一点

小电流接地保护装置动作,只报警,不会引起送电线路跳闸,为电力调配,和倒闸赢得时间
473009 发表于 2007-5-25 15:31 | 显示全部楼层

楼上的,是不是专门搞继电保护的

<br />
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

1

主题

3

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部