要求
保
护
电器
类型
|
保证在正常工作条件下不应切断电路 |
发生接地故障时
应保证在规定
时间内切断 |
保护电器应保证在导体达到过载温度前切断 |
保护电器上下级之间应有选择性动作
(特别是首端应有选择性动作) |
分断
能力
要求 | |
正常
工作时
不切断 | 用电设备起动时不切断 (按单台或配电线路中
最大一台笼型电动机直接起动) |
过负载保护 |
短路保护热稳定校验 | |
低
压
熔
断
器 |
Ir≥Ijs | 1、单台电动机:
Ir值按允许通过的起动电流选择
对aM型熔断器:Ir≥(1.05~1.10)IM
对gG型熔断器:Ir≥(1.5~2.3)IM(参考值)
2、配电干线
Ir≥K[Ijs(n-1)+IM]
K取1.0~1.3
|
Id1≥Kr ·Ir
切断时间≤5s时: Kr为4.5,5,6,7
切断时间≤0.4s时: Kr为8,9,10,11 (视Ir值大小定) |
Ijs≤Ir≤Iz
(当Ir≤12A的刀型触头
和圆筒帽式熔断器: Ir≤0.85IZ)
|
I
------
S≥—√t
K(适用于t≤5s)
当t≤0.1s时按 (K·S)2≥I2 t |
上下级均为熔断器时,按过电流选择比为1.6:1定,即
Ir(上):Ir(下)≥1.6
熔断器额定电流值大体符合1.6:1定
40
63
100
160
250
50
80
125
200
315
|
熔断器 的额定
分断电
流应不 小于最 大短路 电流周 期分量 有效值 | |
低
压
断
路
器
|
Izd1≥Ijs |
长 延 时 脱 扣 器 |
1、单台电动机:
Izd1 ≥IM
7.2倍Izd1的动作时间应大于电动机起动时间
2、干线:
当有大功率电动机时,应考虑7.2倍Izd1的动作时间
|
1、运用瞬时脱扣器时:
Id1≥1.3I zd3
2、带有短时脱扣器时:
Id1≥1.3I zd2
3、当带有零序保护时:
Id1≥1.3I zd0
(一般用于主干线)
4、当采用剩余电流保护时:
Id1≥1.3I zd·G
(一般用于主干线)
|
Ijs≤Izd1≤Iz |
同上 | 1、
上级不宜选用非选择型断路器,因这种情况属无选择性。
2、上级用选择型断路器(一般用于主干线)应按以下要求整定:
a )
Izd2(上)≥1.2 Izd3(下)或
Izd2(上)≥1.2 Izd2(下)
b)
短延时时间:应比下级之最大熔断器之熔断时间大0.1~0.2s
通常要求:Izd2(上)≥(12~15)Ir(下)
延时宜为0.3~0.4s
3、当带有短延时脱扣器时,Izd3不应太小,一般宜为12~15倍。
|
断路器
瞬时脱
扣器的
额定分
断电流
应不小
于最大
短路电
流周期
分量有
效值 | |
|
|
|
|
短 延 时 脱 扣 器 |
1、单台
Izd2 ≥1.2I q·M
2、干线
Izd2 ≥1.2[Ijs(n-1)+I q·M]
| |
|
|
|
|
瞬 时 脱 扣 器 |
1、单台
Izd3 ≥(2.0~2.5)I q·M
2、干线
Izd3 ≥1.2[Ijs(n-1)+I’q·M]
| |
|
|
|
|