打印

如果RS485的AB线接反

[复制链接]
20900|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
聆风|  楼主 | 2011-5-17 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
xiaotann| | 2011-5-18 10:58 | 只看该作者
无法通讯还是通讯出错

使用特权

评论回复
板凳
兴隆| | 2011-5-18 11:09 | 只看该作者
就接错的那个老说,那不是是0变成1了,1变成0了,

使用特权

评论回复
地板
chunyang| | 2011-5-18 16:11 | 只看该作者
逻辑将相反,数据就是全部取非的结果。

使用特权

评论回复
5
zhuhaiming1984| | 2013-12-5 08:18 | 只看该作者
485AB线接错的话不是简单的逻辑相反。下面是我试验的数据,还没研究里面的规律,发出来自己看下。
正常:00 01 02  03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E
反向:00 7F 3F 7E 1F 7D 3E 7C 0F 7B 3D 7A 1E 79 3C
如果大家有时间就研究一下分享。

使用特权

评论回复
6
DYCN| | 2013-12-5 08:28 | 只看该作者
起始位都可能发生错误,不具有太多研究的意义。

使用特权

评论回复
评论
望断云山 2013-12-8 23:06 回复TA
说的很对! 
7
李冬发| | 2013-12-8 18:19 | 只看该作者
要用示波器才看得出来,因为全乱套了。

使用特权

评论回复
8
cells123| | 2013-12-10 11:23 | 只看该作者
完全无法通讯