目的:我是用STM1当个时钟用,在外部有触发时进入外部中断,读TIM1计数器的值。外部触发信号是频率为1KHZ的方波。下面是我的程序。程序:
//设置外部中断
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOD, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
enableInterrupts();
//设置时钟
TIM1_TimeBaseInit(31, TIM1_COUNTERMODE_UP, 65535, 0);//预分频系数是(31+1)=32,用的是16MHZ的晶振
TIM1_Cmd(ENABLE);
//外部中断函数
void EXTI_PORTD_IRQHandler(void) interrupt 6
{
if(cap==0)
{
TIM1->CNTRH = 0;
TIM1->CNTRL = 0;
cap=1;
}
else if(cap==1)
{
tim1freq=TIM1_GetCounter();
cap=0;
}
}
下面就出现问题了,按着触发信号1KHZ的频率,时钟预分频系数32的情况下,应该进入中断时的计数器的数值是500,但我读出来的是1600,当我把信号频率变为2KHZ时,读出的是800,不论我怎么改预分频系数,读出的值都不变,我理解的是,TIM1的时钟频率时钟是16MHZ.这是为啥?????? |