[电路/定理] 称重传感器出来的0-20mv的差分信号传输距离疑问

[复制链接]
2942|10
 楼主| yk910127 发表于 2017-10-23 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
称重传感器出来的0-20mv的差分信号,能传输多远?我看好多称重类仪表都是直接采集传感器信号的,难道传输线上没有衰减?
mcu5i51 发表于 2017-10-23 16:44 | 显示全部楼层
远距离的可以加上电流/电压变换,一般几米十几米的直接用了;
不是说信号不能传多远,而是太远了会加大干扰;和导线环境之类的有关;
xiaxingxing 发表于 2017-10-23 21:14 | 显示全部楼层
如果要传很远,要把信号转换成电流信号传输,有专门的转换芯片。如果不是很远,则传输线要做好屏蔽。
songchenping 发表于 2017-10-24 08:32 | 显示全部楼层
试问称重信号真正用的传输距离也就几十cm而已。
 楼主| yk910127 发表于 2017-10-24 14:57 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2017-10-24 08:32
试问称重信号真正用的传输距离也就几十cm而已。

炼钢厂安装在行车上的传了好远
songchenping 发表于 2017-10-25 09:22 | 显示全部楼层
yk910127 发表于 2017-10-24 14:57
炼钢厂安装在行车上的传了好远

那传输的肯定是经过处理后的数字信号
湘泽 发表于 2017-10-25 09:34 | 显示全部楼层
可以先把转成数字信号再传输
 楼主| yk910127 发表于 2017-10-25 14:43 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2017-10-25 09:22
那传输的肯定是经过处理后的数字信号

现场测试是mv 信号,超载仪表用的是北京首昌的DBC-110,这个仪表说明书也写明了输入是0-20mv信号
songchenping 发表于 2017-10-25 15:24 | 显示全部楼层
yk910127 发表于 2017-10-25 14:43
现场测试是mv 信号,超载仪表用的是北京首昌的DBC-110,这个仪表说明书也写明了输入是0-20mv信号 ...

那中间信号就不清楚是怎么传输的啊。
tcc8073 发表于 2017-10-25 16:39 | 显示全部楼层
0-20mA的电流可以穿很远,如果用好的铜线的话;这个是标准电流传输,只要不是和强磁场,强电一起混合的话,抗干扰能力也很强,放心用
lj920415 发表于 2017-10-30 09:22 | 显示全部楼层
先转成数字的吧,抗干扰能力强一些
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

5

主题

44

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部