hanwe|  楼主 | 2017-10-29 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32关闭ARPE位,就是ARR值可以直接改变,假设当前的ARR值比较大,ARR=5000,当进入定时器中断后,CNT计数器已经计到50(CNT=50),如果这时候给ARR寄存器赋值为30,定时器怎么运行呢
沙发
wangpe| | 2017-10-29 11:55 | 只看该作者
猜想是CNT计数器会一直加到65536,然后溢出进入中断,下次CNT比较值才变为50

使用特权

评论回复
板凳
zhanglli| | 2017-10-29 11:57 | 只看该作者
CNT计数器的值也是可以改变的

使用特权

评论回复
地板
huanghuac| | 2017-10-29 11:58 | 只看该作者
void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter)
{
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  /* Set the Counter Register value */
  TIMx->CNT = Counter;
}

使用特权

评论回复
5
zhuhuis| | 2017-10-29 12:00 | 只看该作者
CNT的值只能增模式,有没有其他的模式

使用特权

评论回复
6
chenho| | 2017-10-29 12:02 | 只看该作者

用示波器看下

使用特权

评论回复
7
chenho| | 2017-10-29 12:04 | 只看该作者

是不是在设置了值之后,要重新设置下CNT的值

使用特权

评论回复
8
yufe| | 2017-10-29 12:05 | 只看该作者
在定时器中断函数里,直接修改相关寄存器就行了。

使用特权

评论回复
9
hanwe|  楼主 | 2017-10-29 12:07 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵