juventus9554| | 2017-10-31 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
楼主,要使用操作系统的话,你的驱动就要换思路重写。就要用操作系统的观念来写。

使用特权

评论回复
22
stly| | 2017-10-31 23:59 | 只看该作者
你的驱动读数据不能影响RTOS的正常运转。如果你读数据就要把操作系统卡在那里,那其他的线程就没办法调度,你的驱动就是很糟糕的。

使用特权

评论回复
23
kingkits| | 2017-11-1 08:53 | 只看该作者
uCOS-II 本来就和IIC通讯有影响,你的问题是有些中断里处理事情太多了,导致IIC的时钟超出了允许范围。