最近要给产品加个自恢复保险,没什么头绪

[复制链接]
7090|42
 楼主| tkgg324 发表于 2011-5-26 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V供电的一个产品,客户要求接上220V交流时能断电自保护,断电一段时间后接上12V电源又能正常工作。
snakeemail 发表于 2011-5-26 21:15 | 显示全部楼层
高压保险的电流很小,大电流的很小,还有温度系数。
maychang 发表于 2011-5-26 21:38 | 显示全部楼层
自恢复保险不能实现楼主要求,自恢复保险动作需要一定时间,在这段时间里你的12V设备估计已经损坏。
 楼主| tkgg324 发表于 2011-5-26 22:32 | 显示全部楼层
可不可以在12V并TVS?我怕是自恢复保险受不了这么大的电流冲击。
luping 发表于 2011-5-26 23:06 | 显示全部楼层
LZ意思好像就是要加个“失压跳闸,来电自投”的东东吧?
用一个带延时缓放触点的继电器可解决喔。
maychang 发表于 2011-5-26 23:21 | 显示全部楼层
4楼:
这个,不敢说,TVS能够承受的单次能量有限。在未经计算前,不能说可以不可以。
用压敏电阻,可能行。条件是压敏电阻体积够大,能够承受单次动作(接错导致自恢复保险动作)的能量。
pa2792 发表于 2011-5-26 23:46 | 显示全部楼层
Bourns的TBU可以做到。
yian555 发表于 2011-5-27 00:00 | 显示全部楼层
学习一下
mytempid 发表于 2011-5-27 08:12 | 显示全部楼层
12V端能承受电压可以到15V吧?
看产品电流,小功率的(<50mA)勉强可以

串联自恢复保险丝(250VAC/120mA),后端并联15V稳压管,
mytempid 发表于 2011-5-27 08:14 | 显示全部楼层
如果能完全实现LZ的要求,可以申请专利了
xwj 发表于 2011-5-27 08:18 | 显示全部楼层
这个保护可不好做,只能用电子开关切断,而不应该用吸收的方式。

建议去找找以前的可控硅 做 非隔离 低压电源的 电路和**看看
pineapple2009 发表于 2011-5-27 08:29 | 显示全部楼层
晕,我也想找个,到现在也没找到
Wxy8030 发表于 2011-5-27 08:37 | 显示全部楼层
Bourns的TBU可以做到。
pa2792 发表于 2011-5-26 23:46


兄弟能否详细点?
mytempid 发表于 2011-5-27 08:47 | 显示全部楼层
13# Wxy8030
我刚才大概浏览了一下,是浪涌保护的
mytempid 发表于 2011-5-27 08:50 | 显示全部楼层
又思考了一下,可以用MOS管做电源开关,二个控制信号:>5V和<15V,组合控制开关
mytempid 发表于 2011-5-27 09:03 | 显示全部楼层
xwj
我看你的签名能活几天:D
mytempid 发表于 2011-5-27 09:05 | 显示全部楼层
补充15楼,开关后端还要加上稳压管或TVS
kegaank 发表于 2011-5-27 09:56 | 显示全部楼层
:@加不了分,下载不了文件
 楼主| tkgg324 发表于 2011-5-27 10:18 | 显示全部楼层
看来只有五楼的方法可以行得通,不知道单用自恢复保险能不能实现,12V的工作电流有0.5A.
l4157 发表于 2011-5-27 10:18 | 显示全部楼层
如果是直流12V和市电交流220V,还是有办法分的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

73

主题

323

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部