用了一个电压型压力传感器做AD采样,
发现数据波动非常大。

用示波器测量过以后,
发现在信号上有一个200mv峰峰值的50HZ的正弦波。
此外高频的杂波也是比较严重的。

感觉该压力传感器应该是PWM斩波的形式输出电压的。
请问对也这样的传感器,
外围的电路应该怎么设计?
沙发
llia|  楼主 | 2011-5-28 15:32 | 只看该作者
程序——尤其是滤波那块又应该怎么设计呢?

使用特权

评论回复
板凳
wangpe| | 2011-5-28 15:41 | 只看该作者
找传感器的资料或原理图看看便知

使用特权

评论回复
地板
wangzsa| | 2011-5-28 15:53 | 只看该作者
估计这个50hZ干扰是电源的干扰,难以滤掉。建议你先搞清楚干扰从哪来的。

使用特权

评论回复
5
zhuww| | 2011-5-28 16:03 | 只看该作者
输入一个标准压力源,看其输出是否抖动,如果抖动说明传感器质量太差,买质量好的就是了。

使用特权

评论回复
6
zhanglli| | 2011-5-28 16:12 | 只看该作者
按以往经验。要是没有猜错的话,请把你的开发工具单独放在一个电源上。电脑电源单独放在另一个电源上。再去检测一下看看问题是不是消失了

使用特权

评论回复
7
lium| | 2011-5-28 16:30 | 只看该作者
压力传感器一般都是应变片式的
先搞清楚干扰来自于哪里
传感电路的激励电源和AD的参考电源可以采用同一个电压 这样能从原理上减小误差
至于滤波得看你的实际的工作频率 压力一般属于缓慢变化的信号 搞个低通 截止频率设计在50HZ以下

使用特权

评论回复
8
llia|  楼主 | 2011-5-28 16:46 | 只看该作者