为什么以太网通讯会失败?

[复制链接]
2372|2
 楼主| zjswuyunbo 发表于 2011-5-30 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:工控机通过以太网的方式与PLC通讯。PLC与工控机的电源是分开的。
1. PLC先上电启动,然后工控机运行程序,可以正常通信。
2.工控机运行程序(这时工控机已经在读写PLC了,虽然PLC并未工作),然后PLC上电启动,无法通信。(发现PLC的已经不能以太网通信了。)
这是为什么呢?
(是不是因为PLC上电时,不能有工控机的读写???)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
chunyang 发表于 2011-5-30 23:09 | 显示全部楼层
这跟通讯协议的编制有关。
qchwu 发表于 2011-6-1 13:26 | 显示全部楼层
工控机先启动,同时启动他的执行程序,此时的以太网没有准备好,所以会通讯异常,在工控机程序中加入网络检测、打开、关闭等网络操作,应该可以解决。