打印

反激式电源变压器设计问题?

[复制链接]
1742|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
261665960|  楼主 | 2011-6-2 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
maychang| | 2011-6-2 14:15 | 只看该作者
设计反激变压器时,直流输入电源电压、开关频率、占空比变化范围、直流输出电压、功率等等必须同时给出。根据这些要求,先初选磁芯规格。

使用特权

评论回复
板凳
261665960|  楼主 | 2011-6-5 08:44 | 只看该作者
老师我想设计一款输入AC 185-250V,Fs=68KHz,Dmax=0.45,Vout=35v,Po=100w的电源

使用特权

评论回复
地板
261665960|  楼主 | 2011-6-5 08:45 | 只看该作者
最好老师能给出计算过程,谢谢

使用特权

评论回复
5
maychang| | 2011-6-5 09:25 | 只看该作者
到本版“开关电源变压器-反激设计过程”里面下载设计资料,或到技术交流版面tyw发的“新年大书包”下载《开关电源的原理与设计》。

使用特权

评论回复
6
王海燕lv| | 2011-6-8 09:32 | 只看该作者
你到我的一个帖子里面,好像有一个我手写的计算变压器的公式 4# 261665960