打印
[STM8]

STM8的门控模式

[复制链接]
2813|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
black.lu|  楼主 | 2011-6-14 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8的门控模式有人用过吗?采用内部时钟计数,在TI1的CH1通道低电平计数、高电平停止计数,但是不管我端口的电平高还是低,计数器始终在计数,是不是我寄存器配置的问题啊?我的配置代码是这样的,麻烦大家帮我看一下,谢谢。
void TIM1_TRIG_Config(void)
{
TIM1_PSCRH=0;        //32分频=2us
TIM1_PSCRL=32;

TIM1_CCER1=B00000010; //触发在低电平
TIM1_SMCR=B01010000; //门控模式
TIM1_SMCR|=B00000101; //输入通道为滤波后的T1CH1
TIM1_CR1=B00000001; //开启计数器
//TIM1_IER=B01000000; //允许触发中断
}
沙发
black.lu|  楼主 | 2011-6-16 11:22 | 只看该作者
没人用过门控模式吗?我现在卡在这里了,郁闷啊

使用特权

评论回复
板凳
black.lu|  楼主 | 2011-6-18 13:08 | 只看该作者
解决了,STM8S103F3需要在选项字节中进行配置,PC6默认功能为SIP的端口。