打印

万用表的第二功能

[复制链接]
6451|43
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我们的产品用PT100热电阻测温的,当对着热电阻的引线开对讲机时,显示的温度数很不稳定,但当用万用表的mV 档测热电阻的电压时,再打对讲机,显示的温度一点都不跳了,拿下万用表又不行了,谁能解释一下

相关帖子

沙发
老鱼探戈| | 2011-7-7 10:09 | 只看该作者
用万用表的电压档测量电压,相当于在热电偶并联一个无穷大的电阻,万用表本身成为一个电流源

使用特权

评论回复
板凳
lifenganhui|  楼主 | 2011-7-7 10:27 | 只看该作者
万用表为什莫会是电流源啊?

使用特权

评论回复
地板
chenwei_211| | 2011-7-7 11:27 | 只看该作者
热电阻感应了无线信号,所以输出变化很大,万用表相当于一个滤波器吧

使用特权

评论回复
5
chenwei_211| | 2011-7-7 11:28 | 只看该作者
并一个电容试试看:)

使用特权

评论回复
6
宋业科| | 2011-7-7 11:55 | 只看该作者
万用表也是一个天线,跟热电阻的感应的信号刚好抵消。

使用特权

评论回复
7
lifenganhui|  楼主 | 2011-7-7 11:58 | 只看该作者
并电容没用

使用特权

评论回复
8
chunyang| | 2011-7-7 11:59 | 只看该作者
接入万用表时提供了一个高频旁路,所以干扰降低,加小电容即可实现同样效果,但要注意安装位置,需尽量靠近后级电路的输入端,同时提供一个低阻抗的地泄放回路。

使用特权

评论回复
9
lifenganhui|  楼主 | 2011-7-7 13:52 | 只看该作者
“但要注意安装位置,需尽量靠近后级电路的输入端”怎么理解啊?不安装在热电阻的接线端子处啊?小电容小到多少啊?是跨在热电阻两根线间,还是两根线到地间?

使用特权

评论回复
10
lifenganhui|  楼主 | 2011-7-7 13:54 | 只看该作者
chunyang老师,在点化一下吧

使用特权

评论回复
11
chunyang| | 2011-7-7 15:47 | 只看该作者
平衡式输入要分别对地接一个数Kpf的电容。

使用特权

评论回复
12
lifenganhui|  楼主 | 2011-7-7 16:24 | 只看该作者
chunyang老师,不行啊,4,7nF   3.3nF的我都试了,不行啊,还是对讲机天线放在PT100的链接线上,一按通话键,显示的温度就没了

使用特权

评论回复
13
lifenganhui|  楼主 | 2011-7-7 16:25 | 只看该作者
我是在J4的两脚对地接的

使用特权

评论回复
14
amreoc| | 2011-7-7 17:04 | 只看该作者
haiyoude xegongeys

使用特权

评论回复
15
gx_huang| | 2011-7-7 17:14 | 只看该作者
做手机的专家告诉你,输入回路加滤波,放大部分也要加滤波。
滤波电路有讲究的,电感比如39nH,电容10P到39P左右。
加滤波也要技巧的,要遵循RF原则,很长的引线电容是不行的。
PCB布线也很讲究。干扰很强,还需要屏蔽。

使用特权

评论回复
16
liping_88| | 2011-7-7 17:20 | 只看该作者
这个干扰与PCB也有很大关系。

我原来布线不好时,一开对讲机,可以让变送器死机。

重新调整,可以让输出的电流变化在1~2uA(全量程4~20mA)。

传感器的输入也是如此,一方面电路上要有滤波,另一外面,注意PCB的布局和模数隔离,单点共地。

使用特权

评论回复
17
nongfuxu| | 2011-7-7 18:07 | 只看该作者
啊,还有这样的用处.学习了.

使用特权

评论回复
18
elife| | 2011-7-7 22:50 | 只看该作者
楼主这个图看不明白,IEXC0电流输出的,接个运放是什么呢?如果是电压输出,那B5-B8接入不是影响测量结果了吗?那还是平衡输入吗?

使用特权

评论回复
19
53789| | 2011-7-7 23:42 | 只看该作者
给PT100的引线加屏蔽。

使用特权

评论回复
20
xiajiean| | 2011-7-8 06:42 | 只看该作者
楼主的PT100应该改为4线的,不要用2线的热电阻。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

34

主题

749

帖子

2

粉丝