那位用过PT100

[复制链接]
3225|10
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-7 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT100的两根线上的mV信号用示波器测为啥是杂乱的曲线?不是直线啊?
maychang 发表于 2011-7-7 14:54 | 显示全部楼层
可能是环境较差,高频干扰
何工 发表于 2011-7-7 15:06 | 显示全部楼层
检查连线可能断了,,,或者线太长。。。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-7 16:27 | 显示全部楼层
连线没断,只有3-4米长,还有其他原因没?
amreoc 发表于 2011-7-7 16:55 | 显示全部楼层
没用过的
gx_huang 发表于 2011-7-7 17:10 | 显示全部楼层
示波器测试毫伏信号时本来就有很多本底噪声的,和PT100没有关系。
wangjianjia 发表于 2011-7-7 19:03 | 显示全部楼层
把扫描频率放慢一点看看
norman33 发表于 2011-7-7 20:26 | 显示全部楼层
pt100的毫伏信号不应该用示波器看,除非你要看信号线上的干扰情况,而且也只能做参考,因为示波器探头本身就会引入不小的干扰信号。
何工 发表于 2011-7-7 21:59 | 显示全部楼层
同意楼上...
这样看没意思....PT100并不是信号源产生器....它只是个温变电阻.
最少是要给它一个电压源,让它产生压降,,然后测这个电压...
或者接入桥中直接放大看看输出..
53789 发表于 2011-7-7 23:38 | 显示全部楼层
楼主把铂电阻当成热电偶了。
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-7-8 10:15 | 显示全部楼层
不是铂电阻当成热电偶了,我就是给PT100一个稳压源,然后示波器夹在两根引线上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

34

主题

749

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部