shimx|  楼主 | 2018-2-3 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
zhaoxqi| | 2018-2-3 19:07 | 只看该作者
可以的   不过就是不知道无马力高不高   你隔离   使用光耦    最好使用线性光耦

使用特权

评论回复
板凳
jlyuan| | 2018-2-3 19:10 | 只看该作者
呵呵, 基本上难以实现.

使用特权

评论回复
地板
heweibig| | 2018-2-3 19:14 | 只看该作者
双向差分线上搞隔离, 难度和成本会很高.

使用特权

评论回复
5
jiahy| | 2018-2-3 19:19 | 只看该作者
通常的隔离设计, 都是在 485 的控制端, 即串口相连的地方做隔离, 单向数字开关量, 很好处理, 再加个隔离的 DC/DC 就可以了.

使用特权

评论回复
6
jiaxw| | 2018-2-3 19:23 | 只看该作者
总感觉这样实现    信号传输   出错率会很高  个人不是很推荐    楼主

使用特权

评论回复
7
spark周| | 2018-2-3 19:26 | 只看该作者

看看   有没有其它方式隔离   需要确保信号传输无误

使用特权

评论回复
8
午夜粪车| | 2018-2-3 19:30 | 只看该作者

如果确实想用这种方法   那一定要注意光耦的选择   楼主

使用特权

评论回复
9
zhaoxqi| | 2018-2-3 19:35 | 只看该作者

利用数据隔离技术来处理485总线传输的数据,是非常不错的选择的

使用特权

评论回复
10
zhenykun| | 2018-2-3 19:38 | 只看该作者
485 总线的隔离应用得很多, 不过基本没有人在 AB 线上做隔离, 差分双向信号, 又缺电源, 不容易实现.

使用特权

评论回复
11
zhanghqi| | 2018-2-3 19:42 | 只看该作者
是在过了 485 芯片的 TxD, RxD 上做隔离.

使用特权

评论回复
12
jlyuan| | 2018-2-3 19:46 | 只看该作者

这个是可以的,隔离的话就减小了外部环境的干扰的。

使用特权

评论回复
13
heweibig| | 2018-2-3 19:49 | 只看该作者
这个做下隔离是非常好的。

使用特权

评论回复
14
zhenykun| | 2018-2-3 19:56 | 只看该作者
可以直接采用带隔离的485 芯片进行设计的比较好。

使用特权

评论回复
15
shimx|  楼主 | 2018-2-3 19:59 | 只看该作者

嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈