打印
[电子元器件]

次级带中心抽头变压器,为什么两输出电压相位相反?

[复制链接]
5185|14
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
沙发
HWM| | 2018-2-3 21:28 | 只看该作者
按变压器原理分析即可。注意,其参考点是中心抽头。

使用特权

评论回复
板凳
maychang| | 2018-2-3 21:35 | 只看该作者
注意:以任一端为参考点,另一端和中心抽头电压是同相

使用特权

评论回复
地板
HWM| | 2018-2-3 21:45 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-2-3 21:35
注意:以任一端为参考点,另一端和中心抽头电压是同相。

次级上下两端到中心抽头的相位似乎该是反的吧。

使用特权

评论回复
5
maychang| | 2018-2-3 21:48 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-2-3 21:45
次级上下两端到中心抽头的相位似乎该是反的吧。

误会,误会!
以任一端为参考点,另一端的相位和中心抽头的相位相同,另一端电压瞬时值为中心抽头电压瞬时值二倍。

使用特权

评论回复
6
HWM| | 2018-2-3 21:51 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-2-3 21:48
误会,误会!
以任一端为参考点,另一端的相位和中心抽头的相位相同,另一端电压瞬时值为中心抽头电压瞬 ...

如果就以中心抽头为参考点呢?

使用特权

评论回复
7
HWM| | 2018-2-3 21:54 | 只看该作者
这样的话,两端的同名端也不一致啊。

使用特权

评论回复
8
maychang| | 2018-2-3 21:58 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-2-3 21:51
如果就以中心抽头为参考点呢?

以中心抽头为参考点,当然两端相位相反。

使用特权

评论回复
9
HWM| | 2018-2-3 22:01 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-2-3 21:58
以中心抽头为参考点,当然两端相位相反。

那就对了,LZ就是这个意思。

使用特权

评论回复
10
maychang| | 2018-2-3 22:04 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-2-3 21:51
如果就以中心抽头为参考点呢?

楼主正是《功率放大电路问题!为什么集电极交流分量最大幅值为I c Q?》那帖作者,明显对“集电极交流分量”以哪一点为参考点没有弄清楚,所以在此帖多说了些。

使用特权

评论回复
11
HWM| | 2018-2-3 22:06 | 只看该作者
那是。我仅考虑了LZ此帖问题。

使用特权

评论回复
12
maychang| | 2018-2-3 22:10 | 只看该作者
HWM 发表于 2018-2-3 22:01
那就对了,LZ就是这个意思。

楼主贴出图片中高亮部分已经说“某个瞬间……相对于中心抽头而言,变压器上端为正,下端为负”,图中并且给出了上下两端对中心抽头波形,但楼主仍然不明白上下两端输出电压相位相反。

使用特权

评论回复
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 拜讬两位大师別语无伦次,楼主反而木懂了,两端本來就是反相的。
13
通宵敲代码| | 2018-2-5 09:49 | 只看该作者

瞬时状态标注一下电流方向,结果不然而喻。
如果两端同相的话,次级线圈中是不会有电流的。



使用特权

评论回复
14
timeless888888|  楼主 | 2018-2-5 16:49 | 只看该作者
本帖最后由 timeless888888 于 2018-2-5 16:53 编辑

是的 谢谢这几位前辈指导
我参考点的搞迷糊了 其实就是以中心抽头为参考点

1517820744482.jpg (29.67 KB )

1517820744482.jpg

使用特权

评论回复
15
timeless888888|  楼主 | 2018-2-5 16:55 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2018-2-5 09:49
瞬时状态标注一下电流方向,结果不然而喻。
如果两端同相的话,次级线圈中是不会有电流的。


对 如果两线圈反向串联且耦合系数k=1 则感应电动势为0

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

70

主题

230

帖子

0

粉丝