打印
[电源]

开关电源的啸叫原因都有哪些?

[复制链接]
676|16
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
spark周|  楼主 | 2018-3-12 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
heweibig| | 2018-3-12 15:13 | 只看该作者
当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量

使用特权

评论回复
板凳
wyjie| | 2018-3-12 15:16 | 只看该作者

直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断,在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小

使用特权

评论回复
地板
dengdc| | 2018-3-12 15:20 | 只看该作者
开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短;储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大……

使用特权

评论回复
5
午夜粪车| | 2018-3-12 15:23 | 只看该作者

如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音

使用特权

评论回复
6
lizye| | 2018-3-12 15:25 | 只看该作者
输出电压波动也会较正常工作增大.当单位时间内间歇性全截止周期数量达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻 的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”.

使用特权

评论回复
7
午夜粪车| | 2018-3-12 15:30 | 只看该作者

此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来

使用特权

评论回复
8
zhaoxqi| | 2018-3-12 15:34 | 只看该作者

相信有些用户曾经有过类似的经历. 空载,或者负载很轻时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险.

使用特权

评论回复
9
huangchui| | 2018-3-12 15:37 | 只看该作者

针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中仍偶有发生.当不带载或者负载太轻时,变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收

使用特权

评论回复
10
zhanghqi| | 2018-3-12 15:41 | 只看该作者

嗯,这样变压器就会耦合很多杂波信号到你的1.2绕组.这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量

使用特权

评论回复
11
zhanghqi| | 2018-3-12 15:43 | 只看该作者
其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激.变压器的磁芯不会发出声音

使用特权

评论回复
12
dengdc| | 2018-3-12 15:45 | 只看该作者

我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ.所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路.以滤除低频成份.从你的原理图来看,你最好是在反馈回路上加一个带通电路

使用特权

评论回复
13
午夜粪车| | 2018-3-12 15:51 | 只看该作者


对,,以防止低频自激.或者是将你的开关电源做成固定频率的即可。

使用特权

评论回复
14
zhenykun| | 2018-3-12 15:55 | 只看该作者
画好原理图后交给一个同事画板子,为了赶进程,不按照布线准则布线,地平面被分割的乱七八糟的,结果就是在将输入电压逐步提高,在某几个电压点的位置会产生啸叫。

使用特权

评论回复
15
zhenykun| | 2018-3-12 15:58 | 只看该作者

纹波也是完全不过关。后来他抄了TI的电路 声音就几乎没了,纹波也下去了

使用特权

评论回复
16
heweibig| | 2018-3-12 16:34 | 只看该作者
叫嚣一般是高频变压器铁芯和线圈组装的问题。

使用特权

评论回复
17
spark周|  楼主 | 2018-3-12 16:37 | 只看该作者

哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则