关于MODBUS通信

[复制链接]
3378|8
 楼主| ningling_21 发表于 2011-7-19 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于数据帧内没有数据长度,双方通信时,如何判断一帧数据结束?
例如:通过单片机串口给一个符合MODBUS协议的数字表发数据帧:
11 01 00 00 00 06 98 BE


其中:98 BE 为CRC校验数据
tjcao 发表于 2011-7-19 11:04 | 显示全部楼层
根据时间来判断,modbus中规定如果超过3.5个字节的传输时间没收到数据,就认为是数据帧的结束。假设现在的通讯波特率是9600,3.5个字节的时间就是3.5秒,实际中可按两倍的时间来计算。
automation123 发表于 2011-7-19 19:57 | 显示全部楼层
嗯,通过停顿时间。如ls所说。
 楼主| ningling_21 发表于 2011-7-20 08:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位提醒!
 楼主| ningling_21 发表于 2011-7-22 21:59 | 显示全部楼层
发现个奇怪的现象,给目标设备发送数据时,结果发送完后收到同样的数据。

设备接口为485接口转232到电脑串口...

设备为多功能电测表...
chunyang 发表于 2011-7-23 03:56 | 显示全部楼层
楼上现象应先检查485接口电路是否同时准许了收发使能,如是,会自发自受的,另外程序有问题也可能导致。
hotpower 发表于 2011-7-23 14:48 | 显示全部楼层
 楼主| ningling_21 发表于 2011-7-23 22:03 | 显示全部楼层
6# chunyang

是同时使能发送和接收的
其实应该是,有发送没接收到数据...
weibestww 发表于 2011-9-2 22:15 | 显示全部楼层
modbus地址准的modbus协议数据区是有发送和接受的字节数的,一楼的modbus命令好特别,而且二楼的3.5s不知道是怎么算出来的,判断数据接收应靠超时应答函数来解决,一般情况在9600波特率情况下超过10ms就认为一帧数据接收完成。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

5015

主题

17834

帖子

51

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部