[电路/定理] 软启动电阻冲击实验的问题

[复制链接]
1261|3
 楼主| shaorc 发表于 2018-4-14 10:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不懂就问】
给一个电源模块的软启动电阻做冲击实验
用继电器控制,给母线电容充电10秒(继电器开)
然后关闭继电器15秒,用功率电阻给母线电容放电
以此循环
现在示波器测的波形,黄色为母线电压(差分探头测)
青色为软启动电阻电流(电流钳测)
【1】电流尖峰前,电流为什么会先反向了一下?(图中左下角的青色竖线部分)
【2】电流尖峰后,软启动电阻被短路掉,此时应该软启动电阻的电流降到0,下方为什么会出现一个小的负波形?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
fzyuan 发表于 2018-4-14 16:39 | 显示全部楼层
是触点抖动吧
airwill 发表于 2018-4-15 08:16 | 显示全部楼层
我觉得是
地线问题. 参考地的选择和实践地点有电压差.
电路里寄生电感也起来作用
Siderlee 发表于 2018-4-15 13:42 | 显示全部楼层
应该跟寄生参数有关

把测试平台和原理图照片贴出来吧,如果可以的话