打印
[STM32F4]

串口连接电平

[复制链接]
1120|9
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
boy1990|  楼主 | 2018-4-16 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设计一块线路板,里面有2个cpu, 一个是430f169,供电电源3.3V, 还有一个是51系列,供电电源5V,两个CPU之间用串口通信,由于电平不一致,所以我在mcu的RXD上接有电阻分压,但mcu的TXD我觉得是输出到51系列的RXD,所以我就将它们直连,51系列的CPU不能设置IO的输入输出方向和功能,不知道这样会不会产生问题?
沙发
sourceInsight| | 2018-4-16 22:42 | 只看该作者
我见过这种用电阻分压的方式做I2C通信的。
应该不会有什么问题。

使用特权

评论回复
板凳
CallReceiver| | 2018-4-16 22:45 | 只看该作者
建议都需要进行电平转换,有一种典型的电路是使用MOS管进行电平转换比较稳定。

使用特权

评论回复
地板
hfdy01| | 2018-4-16 22:48 | 只看该作者
电阻分压的大规模生产的时候可能会有一定问题。

使用特权

评论回复
5
xia00| | 2018-4-16 22:50 | 只看该作者
需要进行电平转换,使用电阻分压或者使用mos管来做,要么用电平转换芯片都可以。

使用特权

评论回复
6
feiqi1| | 2018-4-16 22:51 | 只看该作者
高到低,分压完全没问题,不要太高也别太小,阻抗合适就行,

使用特权

评论回复
7
androidbus| | 2018-4-16 22:54 | 只看该作者
接51机,完全没必要作电平转换。

使用特权

评论回复
8
litengg| | 2018-4-16 22:56 | 只看该作者
51的高输出电流太弱了,过压可以被430的保护管吸收

使用特权

评论回复
9
qiangweii| | 2018-4-16 22:58 | 只看该作者
这样接的主要问题是有漏电流 如果是同时关闭就没什么问题

使用特权

评论回复
10
shashaa| | 2018-4-16 23:00 | 只看该作者
搞得那么麻烦,因为你是在同一块板子上,干扰问题就小很多了,直接串个1K的电阻就好了

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

81

主题

1769

帖子

2

粉丝