[开关电源] 怎样消除上电火花

[复制链接]
5774|7
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-18 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V 3A 适配器上电的时候有火花  怎么消除  已用了肖特基二极管SS36  
lyjian 发表于 2018-5-18 12:42 | 显示全部楼层
限冲击电流
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-18 13:17 | 显示全部楼层

用什么限制?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 NTC。

查看全部评分

gx_huang 发表于 2018-5-18 13:50 | 显示全部楼层
接触和断开瞬间,其实有好多次的通断了。
从现象上看,大电流会产生火花,高压会产生火花。
低压大电流产生火花的原因,其实是还是断开瞬间,电流不能突变,能量没有地方去,会产生瞬间高压,于是就有火花。
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-18 18:56 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2018-5-18 13:50
接触和断开瞬间,其实有好多次的通断了。
从现象上看,大电流会产生火花,高压会产生火花。
低压大电流产生 ...

怎么解决呢?
gx_huang 发表于 2018-5-18 19:42 | 显示全部楼层

其实,我还真的没看懂你要问的是哪个问题?
24V/3A适配器上电有火花,是市电插头有火花,还是24V输出端子插拔有火花?
市电的火花,基本上无法消除的,目前市场上还没有见过上电插拔没有火花的适配器。
如果是输出火花,只能你自己的电路解决,缓启动。
办法很多,你的电路输入端肯定有容性负载,要系统统一考虑,比如三极管缓上电电路。
如果有MCU,还可以小功率电源先上电,MCU工作后,电子开关给打功率电路上电。
电子开关可以控制上电速度,不会有火花。
sdapo 发表于 2018-5-19 16:33 | 显示全部楼层
加mos,延迟导通就好了
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-23 10:00 | 显示全部楼层
sdapo 发表于 2018-5-19 16:33
加mos,延迟导通就好了

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

7

主题

17

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部