本帖最后由 tyw 于 2018-6-14 21:17 编辑
最近在使用电池模拟器测试一款电池管理模块,该模块基于LTC6811设计,每个模块管理12节电池,一共有6个模块,可管理72节电池 LTC6811采用菊花链方式通信,电池检测端使用电池模拟器模拟。
电池模拟器仅需设置电压与电流,根据负载情况自动切换CV模式或者CC模式。
电池模拟器所有通道输出均正常,在被测板一侧引脚上测量的时候也能够检测到正确的电压值。 电池模拟器带Sense端,根据Sense段监测到的电压适时调整输出电压,使之保持稳定。
目前测试发现如下现象: 1.当第一个模块,也就是前面12个通道使用电池模拟器的时候,后面的模块都不能启动,当把第一个模块换成电池,剩下的是用电池模拟器的时候,所有的模块都能正常工作,此时,最大的电流为11mA,所有通道的平均电流在2mA左右; 2.产生上述现象的时候,也就是只有第一个模块或者前面12个通道能工作的时候,这时候能工作的12个通道每个通道电流在30mA左右。
问题:1.电池模拟器与电池之间的什么参数造成了测量结果的偏差?
2.接电池模拟器的时候,所有输出都正常,但是为什么后面的模块不能启动?如果是SPI通信受到干扰,那可能是哪些方面引起的呢?
3.或者说是不是因为LTC6811的某些功能引起了上述现象呢?
希望知道的能够指导一下,谢谢大家了。
|