打印
[朗威IoT模组及天线]

【串口命令】 AT指令的配置时间间隔多少?

[复制链接]
1678|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
lanvee|  楼主 | 2018-6-19 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q: AT指令的配置时间间隔多少?
A:
建议客户用执行命令后,判断接收到模块向串口打印的“ok”,再发送下一条指令,这样做是最稳妥以及最合理的。如果客户强烈一再要求以延时作为配置间隔,再建议配置指令之间的时间间隔大于等于50ms(这是测试得出的结果,50ms的时间间隔指令配置比较流畅)。

相关帖子

沙发
labasi| | 2018-6-19 11:36 | 只看该作者
跟波特率有关系吗

使用特权

评论回复
板凳
lanvee|  楼主 | 2018-6-20 10:16 | 只看该作者
labasi 发表于 2018-6-19 11:36
跟波特率有关系吗

是的,波特率越大,模块向串口打印“OK”就越快,配置指令的最低时间间隔也就越低,反之亦然

使用特权

评论回复
地板
labasi| | 2018-6-20 10:48 | 只看该作者
好的 谢谢楼主的回复

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

113

主题

168

帖子

3

粉丝