50
9037
2万
技术总监
gx_huang 发表于 2018-7-6 13:46 不知道你的ADC是怎么得出来市电电压的,220V交流,衰减100倍,峰值也超过运放的电源电压了。 电路也应该接 ...
556
1万
6万
版主
---------------------
cainiao518 发表于 2018-7-6 13:51 AD值(一个市电周期的)经过取均方根值计算,再乘系数(由当前电路市电值计算出),可得到市电电压 实际 ...
airwill 发表于 2018-7-6 13:54 为何三相电压成阶梯式增加? 我觉得这个电路的原理是可行的, 可能是楼上所讲, 衰减不够导致地线漂移引起 ...
cainiao518 发表于 2018-7-6 15:29 衰减后,幅度已经下降在3.3以内了,但电压还是阶梯式的不平衡 用示波器地线夹到板子的地线上后,三相电 ...
gx_huang 发表于 2018-7-6 15:32 还是用三个独立的差分放大电路吧,别这么折腾了。 你的GND和零线之间,风吹草动,由于1M共用,输出会变的 ...
21
1336
5312
高级工程师
airwill 发表于 2018-7-6 17:15 电源的地线和 三相的地线之间是什么关系?
sjnh 发表于 2018-7-6 17:33 3相不平衡,N上有电压,所以采集的三相电压不一样,很正常; 示波器的地线与大地是连通的,由于R12的大电阻 ...
cainiao518 发表于 2018-7-6 17:47 如果想采集到平衡的三相电压是不是必须隔离?
sjnh 发表于 2018-7-6 18:00 不用,既然3相平衡了N上就没有电压了,直接采集就可以了
cainiao518 发表于 2018-7-6 18:07 是因为,N线在板内被提升到1.65V, 才造成电压计算偏差吗 如果N线和地线直接相连(不用大电阻),采集电 ...
sjnh 发表于 2018-7-6 18:29 如果真是3相不平衡,你测出来就应该有压差,不一样,为什么要求一样; 如果真是3相不平衡,“N线和地线直 ...
airwill 发表于 2018-7-6 22:18 三相的地(经过1M电阻到板内) , 还有别的通路的吗 的电源不是从高压变换过来的吗, 三相地和电源地之 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
4
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
乱搞了吧,N端必须是低阻,三相电压就会相牵制。
NA1虚地是基于三相完全平衡。实际上,三相电无法做到,你的电路参数也无法做到平衡。所以NA1残留交流电使得测量各相电压不准。