80
1342
4054
中级工程师
共阴数码管.jpg (36.38 KB )
下载附件
2018-7-12 16:29 上传
原理图.jpg (189.43 KB )
使用特权
127
4557
1万
资深工程师
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-12 16:31 其中1脚和6脚本身就是通的,这样又给它连接在一起时画蛇添足还是保险点? ...
0
79
237
中级技术员
springvirus 发表于 2018-7-12 17:20 接多位的话,控制好位选就可以了,用定时器动态扫描
54
1233
3733
50
9037
2万
技术总监
60
1452
4231
gx_huang 发表于 2018-7-13 08:50 肯定有毛病: 1、段选总得串联限流电阻 2、位选最好三极管扩流
冷画 发表于 2018-7-13 08:54 为什么一个八还这么多脚 见过 7 脚 三个八的
改驱动方式后.jpg (222.16 KB )
2018-7-14 10:38 上传
6
165
508
高级技术员
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-14 10:39 这是改了驱动方式后的,用上拉的方式避免了加驱动芯片或三极管,个人认为能减少不必要的PCB空间和费用: ...
clockwin 发表于 2018-7-14 12:54 然后呢?RB0接到单片机?如果不用驱动芯片或者三极管,我担心你的单片机会被烧掉。 比如在某个时刻,同时 ...
131
3790
版主
caijie001 发表于 2018-7-14 20:27 电阻限流,接入io,位选要可控,加三极管
一叶倾城wwq 发表于 2018-7-14 21:55 好的,还是来问问前辈们比较踏实
caijie001 发表于 2018-7-14 23:25 我可不是前辈,,,我才21,,,,21,,,,,是小辈