问:当我给一个工业系统装备仪表时,最可能碰到那些问题呢?
答:根据ADI公司I/O子系统部(IOS)的客户反映,有以下五种问题是最经常遇到的:
1接地环路
接地环路对仪表工程师和技术员来说是很棘手的测量问题,由此造成的故障既浪费时间又难
查找。你知道下面这些故障现象吗?
·尽管传感器没有发生变化,但仪表的读数却在缓慢漂移。
·当其他设备接通时,仪表的读数漂移。
·把一个检定装置接在仪器电缆的末端和直接接在仪器的输入端两种测量结果不同。
·有60Hz的正弦波叠加在直流测量输入信号上。
·有一些难于解释的测量设备故障问题。
上面这些问题题都可能是接地环路造成的。表面上看来是等电位的一些“地”,“公共点”
和“参考点”,实际上有电位差。当他们构成通路时,由于有电位差就会有电流流过通路,
这就是接地环路。上述问题都可以通过“隔离”来排除。“隔离”是ADI公司信号调理系列
产品中的一个很关键的信号调理方法。
有时两台设备各自单独接地就会造成接地点的电位差,从而引起电流流过信号线路。为何两
台设备都接地了,还会造成这种问题呢?因为与传输电能和信号的铜线相比,大地和金属外
壳实际上都是电的不良导体。这种阻挡电流流动的内部阻抗特性随着季节和天气而变化,并
使电流通过连接这两台设备任何导线。许多工厂和车间厂房的电位高达几十甚至几百伏,采
用“电隔离”适当的信号调理措施可以消除接地环路,这样在接入灵敏的测试系统之前就防
止潜在的过压损坏,从而保护了设备。隔离提供了一个完整的浮置输入和输出端口,从现场输入到输出以及从现场输入到电源之间都没有电通路,因此就不会有电流通路,从而不会存在接地环路。
|