打印
[朗威IoT模组及天线]

【低功耗应用】针对低功耗需求中,周期唤醒参数是否需要配置的问题

[复制链接]
859|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
lanvee|  楼主 | 2018-8-20 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:sleep命令中,周期唤醒参数是否需要配置?
A:分场景考虑
场景一:
低功耗终端节点与基站需要主动进行双向通信:
终端节点配置:at+sleep=light,1000,level,low\r
常见应用逻辑:
①主机(基站)主动下发下行数据;
②终端节点接收下行数据,延时输出给主控MCU处理,考虑要不要唤醒lora模块进行通信;
③主控MCU将lora模块的nsleep引脚置高电平,唤醒lora模块;
④终端节点透传数据/at发送上行数据:at+pmactx=ucast,0x1002,Lanvee\r
⑤主机(基站)收到数据,应用逻辑处理,下发下行数据;
⑥终端节点接收下行数据,休眠。

场景二:
低功耗终端节点只需要主动上发,基站收到上发数据才会下发或者不下发:
终端节点配置:at+sleep=light,0,level,low\r
常见应用逻辑:
①主控MCU将lora模块的nsleep引脚置高电平,唤醒lora模块;
②终端节点透传数据/at发送上行数据:at+pmactx=ucast,0x1002,Lanvee\r
③主机(基站)收到数据,应用逻辑处理,下发下行数据;
④终端节点接收下行数据,休眠。

相关帖子

沙发
磨砂| | 2018-9-26 07:28 | 只看该作者
休眠醒来后,应该不需要重新配置吧,要不然多麻烦 除非需要配置新的参数

使用特权

评论回复
板凳
lanvee|  楼主 | 2018-10-31 16:21 | 只看该作者
磨砂 发表于 2018-9-26 07:28
休眠醒来后,应该不需要重新配置吧,要不然多麻烦 除非需要配置新的参数