Z_H_Z1102|  楼主 | 2018-8-27 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sfr BODCON0     = 0xA3; //TA Protection
主要看BORF,这个中断例程是什么样的,有谁写过吗?能否给一点参考代码
沙发
jiekou001| | 2018-8-27 18:56 | 只看该作者
官方没有提供例子。

使用特权

评论回复
板凳
IoTCatcher| | 2018-8-28 08:41 | 只看该作者
//欠压侦测
void BrownOutDetcInit (void)
{
        //BODCON
        clr_BORST;
        clr_BOV1;
        set_BOV0;        // 01 3.7v
       
        //BODCON1
        set_LPBOD1;
//        clr_LPBOD0;        // 10 6.4ms
        set_LPBOD0;        // 11 25.6ms
        set_BODFLT;

        //IE.5
        set_EBOD;
        set_EA;
       
        set_BODEN;
}

使用特权

评论回复
地板
Z_H_Z1102|  楼主 | 2018-8-28 11:45 | 只看该作者
最终我选用了BODCON0的第0位BOF这个位作为判断依据,但是我发现时而好使时而不好使,不知道是为什么,有人遇到过吗

使用特权

评论回复
5
天灵灵地灵灵| | 2018-8-28 16:32 | 只看该作者
没,没有用过这个功能,你这是什么应用,还要使用这个功能。