电路一, 电流互感器二次侧接100欧电阻,其波形如图“电路1波形”,峰峰值1.16v
电路二,电流互感器二次侧先接整流桥,整流桥输出接 100R电阻,其波形如图“电路2波形”。图中看出,整流后一半周期的波形的峰值为1.18v(有误差,因为是两次测量的过程),基本上等于“电路1波形”中的峰峰值,但是另一个周期里 有 一个峰值约为0.4V 的 小波, 哪位大侠能解析一下这个产生这个波形的原因?

电路一.png (34.32 KB )

电路一.png

电路1波形.jpg (126.5 KB )

电路1波形.jpg

电路2.jpg (125.69 KB )

电路2.jpg

电路2波形.jpg (123.12 KB )

电路2波形.jpg

相关帖子

沙发
在你另外一个帖子里面回你了,这是电流型电流互感器,需要先通过过电阻将电流信号转换为电压信号,同时你的整流电路不能这样,太粗糙。到网上搜一下精密全桥整流电路看看

使用特权

评论回复
板凳
chongdongchen| | 2018-9-12 09:18 | 只看该作者
楼主,你这个问题重复发帖影响很不好的,我看了下至少发了3贴了,已经有很多人回答过你的问题了。你该好好思考一下了

使用特权

评论回复
地板
khgcxz| | 2018-10-8 09:20 | 只看该作者
感谢楼主的分享,谢谢

使用特权

评论回复
5
勇俊| | 2018-10-8 20:47 | 只看该作者
电容充放电的结果,仔细分析一下就知道了。