萨姆森IP转换器3913操作原理
转换器3913由一个i / p转换器组成模块和连接的音量增强器。提供的直流电流i流过柱塞线圈位于a的磁场中永久磁铁。在平衡木上,柱塞线圈的力,即与电流成正比,是平衡的抵抗动态背压的力量。背压产生于挡板由空气射流离开喷嘴。供气(SUPPLY 8)流动进入下隔膜室,期间其中一定量的空气决定了隔膜位置流过套管到输出(OUTPUT 36)。什么时候输入电流增加,结果是柱塞线圈上的力也增加了,挡板靠近喷嘴移动。这导致动态背压并且形成级联压力pK限流器前面增加。该级联压力增加,直到它相等到输入电流。当级联压力增加,隔膜和套筒被向下推,转换器3913造成供应空气增加输出压力pA直到达到新的平衡状态到达隔膜室。
什么时候级联压力下降,隔膜向上移动,释放袖子并允许输出压力pA通过套管排气,排气直到隔膜上的力都是再次平等。