[技术求助] 请教电源接线方法

[复制链接]
1508|9
 楼主| Varus 发表于 2018-10-27 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有有国外电源,有没有人用过?输入是4根线?208v这是什么电压,在国内能使用吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
Snow7 发表于 2018-10-27 22:01 | 显示全部楼层
估计是单相120V/60Hz供电的国家,三相就是208V。
android2 发表于 2018-10-27 22:13 | 显示全部楼层
15KVA,功率比较大,去搞个大功率的三相变压器,把380V变到208V左右
拉克丝 发表于 2018-10-27 22:24 | 显示全部楼层
频率只能50Hz了,可能会有问题。
lefeng 发表于 2018-10-27 22:32 | 显示全部楼层
也许买个15KVA的三相变压器,也需要几千元
CaLipton 发表于 2018-10-27 22:54 | 显示全部楼层
如果是变频器之类的设备,如果实际负载功率小,直接接220V的单相电源,也许可以工作。
Rospiers 发表于 2018-10-27 23:02 | 显示全部楼层
DELTA就是三角接法,WYE就是星形吧。
大概是个三相变压器。
美国电压不能用在中国。
Lewisnx 发表于 2018-10-27 23:10 | 显示全部楼层
买一个三相调压器20kw的,输入是三相380v,输出是208vac三相,这样是不是可以使用?最终负载是9kw的仪器
Mattheww 发表于 2018-10-28 09:42 | 显示全部楼层
这个恐怕不是电源吧!像是变频器之类的工控设备
Rollo 发表于 2018-10-28 15:08 | 显示全部楼层
这是变频器,交流3相120V60Hz输入,变成交流3相WYE接法的380V输出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则