打印

CAN 总线是否需要上拉电阻

[复制链接]
3930|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
大家好:      有个CAN总线的问题咨询一下大家。CAN总线是否需要像485总线那样子需要接上下拉电阻来确保总线空闲时的电平状态稳定。

NXP的两款芯片TJA1050、TJA1051,内部框图如下:

                    TJA1050 框图                                           TJA1051 框图
  TJA1050 框图内部CANH、CANL内有有通过上拉电阻上拉到1/2VCC;   TJA1051 框图内部CANH、CANL没有内部上拉电阻上拉到1/2VCC;
  咨询:   CAN总线是否需要像485总线那样子需要接上下拉电阻来确保总线空闲时的电平状态稳定,TJA1051 框图内部CANH、CANL没有内部上拉电阻上拉,如何确保总线空闲时CANH、CANL的电压稳定,了解的请帮忙解答一下,谢谢。

评论
tjh0216 2018-10-29 19:50 回复TA
我用的120r 

相关帖子

沙发
ningling_21| | 2018-10-29 18:32 | 只看该作者
不需要

使用特权

评论回复
板凳
lessfame| | 2018-10-30 07:06 | 只看该作者
不用外接

使用特权

评论回复
地板
515192147| | 2018-10-30 11:25 | 只看该作者
不需要的,
有空 可 参看 我们的 电路:
https://bbs.21ic.com/icview-1945634-1-1.html

使用特权

评论回复
5
langtuodianzi| | 2018-10-30 13:08 | 只看该作者
CAN总线不需要的。

Catch1F36.jpg (33.48 KB )

Catch1F36.jpg

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问