STM32 移植FreeModbus 详细过程
FreeModbus移植 经验分享
一 为什么要移植Freemodbus
为什么要移植Freemodbus,这个问题需要从两个方面来回答。第一,modbus是一个非常好的应用层协议,它很简洁也相对完善。对于还没有接触过modbus的朋友来说,我非常不建议直接移植freemodbus,应该耐心的从modbus文档入手,并充分把握身边的所有资源,例如PLC的中modbus部分。第二,其实嵌入式系统的通信协议可以自己制定,但是通过实践发现自己定制的协议漏洞百出,尤其是扩展极为困难。我始终认为借鉴他人的经验是很好的途径。借鉴他人成熟的代码,可以减少调试的时间,实现的功能也多了不少。
个人观点,仅供参考。
freemodbus小提示
freemodbus只能使用从机功能。freemodbus更适合嵌入式系统,虽然例子中也有WIN32的例子,如果想要做PC机程序并实现主机功能,推荐使用另一个modbus库——NMODBUS,使用C#开发。同样WINFORM也可以通过自己编写串口代码实现modbus功能,但是这会花费很长的时间,可能是一周也可能是一个月,如果使用现成的代码库,那么开发时间可能只有10分钟。
自己整理的modbus协议 MODBUS 协议整理.pdf (111.46 KB, 下载次数: 10255)
代码参考了这个帖子,感谢你的分享。点击这里
二 freeemodbus中如何通过串口发送和接收数据
freemodbus通过串口中断的方式接收和发送数据。采用这种做法我想可以节省程序等待的时间,并且也短充分使用CPU的资源。串口中断接收毋庸置疑,在中断服务函数中把数据保存在数组中,以便稍后处理。但是串口发送中断使用哪种形式?串口发送中断至少有两种方式,第一种,数据寄存器空中断,只要数据寄存器为空并且中断屏蔽位置位,那么中断就会发生;第二种,发送完成中断,若数据寄存器的数据发送完成并且中断屏蔽位置位,那么中断也会发送。我非常建议各位使用串口发送完成中断。freemodbus多使用RS485通信中,从机要么接收要么发送,多数情况下从机处于接收状态,要有数据发送时才进入发送状态。进入发送状态时,数据被一个一个字节发送出去,当最后一个字节被发送出去之后,从机再次进入接收状态。如果使用发送寄存器为空中断,还需要使用其他的方法才可以判断最后一个字节的数据是否发送完成。如果使用数据寄存器为空中断,那么将很有可能丢失最后一个字节。
|