企业名称:德科蒙过程控制(武汉)有限公司
QQ:1963375556
电话:15387119297
山武定位器http://www.azbil-china.com/
山武SVP3000 Alphapluus智能阀门定位器调校
(一)调整2 P2 h4 f$ L: L1 g; G 自动设定是一种独特的程序,可用来自动进行定位器的各种调整。 用开度开关进行自动设定,执行自动设定和零点-量程调整时需要对定位器进行观察。 开度按钮用来启动自动设定和进行手动零点-量程标定,步骤:; C! K# a I [/ y4 J 1.将定位器的输入信号设定为DC 18±1mA; 2打开SCP的前盖,按住开度按钮到“UP”位置(对于Flowing Rotary VFR阀门为“DOWN” );w4 3按住此按钮,直到阀门开始动作(约3秒),将启动自动设定程序,松开此按钮 4阀门从全关到全开往返两次。山武定位器http://www.azbil-china.com/
之后,阀门开启到50%的位置,并保持3分钟;& T' R, l1 S( B4 U 5.通过改变输入信号确认自动设定程序已经完成。整个自动设定过程约需3分钟; 注:执行自动设定过程中,请勿将输入型号设定到4mA以下。(只要信号在4-20mA范围内,自动设定过程中改变输入信号不会影响程序的执行。)如果输入信号跌倒4mA以下,则自动设定将无效,且必须重新开始。自动设定完成后,信号维持在至少4mA的水平,并至少保持30秒钟,以确保数据和参数被保存到SVP内存中。操作结束后,通过改变输入信号检查阀门的动作,并确认阀门是否移到与信号相对应的正确位置。如满度位置发生偏移,再执行满度调整。
(二)零点-量程调整 自动设定后,山武定位器已将其自身标定到阀门的全关(零点)和全开(量程)值。如果阀门不能获得其开度与定位器控制信号之间的正确关系,则按以下步骤手动调整零点-量程。注:只有关闭和全开输入信号(例:4-20)与储存在定位器中的,或工厂中设定于定位器中的关闭和全开输入信号设定相同,开度开关才会工作。
1.将阀门调整到关闭位置(零点)的步骤:a.从控制器输入对应阀门全关位置的电流信号(例:4mA); b.通过按开度按钮“UP”或“DOWN”,调整阀门全关位置。强制关闭功能默认值设定为0.5%。 2.将阀门调整到全开位置(量程)的步骤:
a.从控制器输入对应阀门全关位置的电流信号(例:20mA);+ c9 o, b.通过按开度按钮“UP”或“DOWN”,调整阀门全关位置。直至调整阀门位置到位。" 注:完成零点-量程调整后,改变输入信号以确认阀门工作是否准确。
(三)维修 1.滤网更换和节气喷嘴维修4 v0 可在维修过程中清除积累在定位器节气喷嘴中的仪表空气污染物。步骤: 1)切断通向定位器的供气;2)从A/M开关铭牌部分拧下固定螺丝(注:拧下螺丝时,小心勿弄丢A/M开关盖板垫圈和防栓垫圈);从A/M开关转到MAN(手动)位置; 4)用镊子或其它工具去除夹具,取出旧过滤网; 5)用铁丝(直径为0.3μm)清除节气喷嘴中的污染物(清除污染物时,勿让油污或油脂弄脏节气喷嘴); 6)将新过滤网缠在A/M开关上,用夹具将其压到原位;* s; X! s* K+ e 7)将A/M开关拧到底; 8)用固定螺丝将A/M开关部分铭牌固定在A/M开关盖板上。2.清洁挡板若仪表空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压,则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化)
1)拆下盖子;
2)拧下盖板上的四颗螺丝;
3)将盖板滑到左侧,然后拆下;,
4)准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可;
5)用纸片清洁EPM喷嘴和挡板之间间隙内的脏物清洁间隙后,将盖板和盖子重新装上。
(四)故障排除 1. 定位器不能工作(无输出气压) a确认定位器反馈杆的转动角度未超过20°。若超过该角度,请在反馈杆上添加一个加长杆,以获得足够的反馈长度; b检查供气是否存在泄露;c.检查电器输入信号; d.检查自动/手动开关是否处于自动位置; e.检查挡板和滤网的清洁状况。 2.不能获得全行程,或影响速度慢7 a.检查零点(全开)和量程(全开)的调整是否正确;b.检查滤网和挡板的清洁状况。 3.乱调或超程2 a.检查反馈杆转动的允许角度。
|