各位老师,坛友,问下相同功率的TVS(400W),不同的VRWM做相同的实验脉冲,为什么低VRWM的TVS在做脉冲的时候烧坏,稍微高一点的VRWM的TVS没有损坏,可以通过测试呢。
1.SMAJ26(C)A在做一个脉冲波形的时候,做测试不通过,并且TVS被烧糊。
2.SMAJ33(C)A在做相同脉冲时候,可以通过实验测试。
自己分析结果:26V TVS钳位电压42.1V IPP电流在9.5A 然而33V的TVS钳位电压53V,IPP电流7.5A,按照电流越大,吸收浪涌能力越强,为什么26V的挂掉了呢。 TVS选型 :工作电压8-18V 选择VRWM=18*1.4=25.2V  其中VBR=25.2/0.8=31.5V  VC=31.5*1.4=44V,这样选择TVS也是合理的,不明白为什么26V的扛不住,33V的可以通过测试。欢迎各位踊跃讨论!