打印

施耐德PLC与T5UID3屏软硬件连接指南

[复制链接]
1134|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
ZLDW|  楼主 | 2019-1-3 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ZLDW 于 2019-1-3 17:02 编辑

施耐德PLC与T5UID3屏软硬件连接指南
          本文介绍T5UID3触摸屏与施耐德PLC通过Modbus RTU协议实现通讯的软、硬件连接说明。
          T5UID3屏是一款7寸高分辨率,工业级智能HMI,接口丰富,防水防UV,室内和室外均可使用。户外使用防眩光,外壳高低温不变形。屏幕为电容式触摸屏,可实现滑动翻页,手势调节数据等功能,触控效果好,灵敏度高,带来精彩的人机交互体验。
          PLC型号为施耐德TM208LDA16DRN,M208控制器标配两个RS-485串行接口并使用行业标准协议:一是Modbus RTU/ASC Ⅱ(主/从),二是自由ASC Ⅱ。其中,两个RS-485串行接口,包括一个RJ45接口(SL1)和一个可拆卸接线端子(SL2)。用户内寸的默认保存区域预先定义为从%MW0到%MW499(1000字节),无保存的区域从%MW500到%MW59999。产品性能稳定可靠,广泛应用于机床与金属加工行业,例如机械式压力机等,或者包装机械,例如封口机、打包机等。


2
连接指南详解


2.1 硬件连接指南
1)如下图所示,触摸屏通讯接口使用COM4的RS485,即A、B脚,电源24VDC,即V、G脚。
2)PLC通讯接口使用SL2口,与触摸屏D1连接A, D0连接B,供电电源24V。
3)接线效果图如下:
综上,施耐德PLC电源通过220V交流电直供,触摸屏电源通过24V电源供电。PLC上D1、D0 两个引脚对应连接触摸屏A、B引脚接通RS485通讯。


2.2
软件连接指南



2.2.1 PLC软件配置
1)配置9600波特率8N1,Modbus RTU通讯模式
2)施耐德PLC Modbus通讯均通过%MW存储器的读写与PLC交互,Modbus地址如图类推,%MW为字数据。因为施耐德PLC通过Modbus不能直接操作继电器,需要通过中间变量转换,就是操作%MW区来控制。
Ø  M1辅助继电器控制Q1继电器输出梯形图如下图所示:
Ø  %MW10存储器控制Q0继电器输出梯形图如下图所示:
3)触摸屏界面控制程序如下图所示:点击对应继电器区域,弹出键盘,输入数字1吸合继电器,输入数字2断开继电器。
注:详细的工程以及软件说明见压缩文件《施耐德PLC工程》。
2.2.2 连接逻辑图
        施耐德PLC与T5UID3触摸屏连接成功的逻辑示意图如下,通过RS485接口读取PLC寄存器命令,之后再处理接收到的PLC寄存器数据,根据数据修改触摸屏显示的开关状态。


相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

20

主题

34

帖子

1

粉丝