本帖最后由 tommy691026 于 2019-1-5 12:07 编辑
下图为某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分。电网电压正常时,1/4LM339的U4<2.8V,U5=2.8V,输出开路,过电压保护电路不工作,作为正反馈的射极跟随器BG1是导通的。当电网电压大于242V时,U4>2.8V,比较器翻转,输出为0V,BG1截止,U5的电压就完全决定于R1与R2的分压值,为2.7V,促使U4更大于U5,这就使翻转后的状态极为稳定,避免了过压点附近由于电网电压很小的波动而引起的不稳定的现象。由于制造了一定的回差(迟滞),在过电压保护后,电网电压要降到242-5=237V时,U4<U3,电磁炉才又开始工作。这正是我们所期望的。
请问这个回差怎么计算? |
@blade55 :9013导通,运放正相输入端电压不再是2.7V,需要调整电路参数使电网电压为242V时,运放正相输入端电压为2.8V,今天我在论坛作了全面解答。
如果9013导体U+端电压还是2.7V吗?