打印
[工业/家电]

转:几种常用的配电网络接线

[复制链接]
1899|10
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
加班加点|  楼主 | 2011-8-29 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 配电网络的接线均应满足供电安全可靠、操作方便、运行经济等要求。

  根据用户对供电可靠性的要求,用电负荷一般分为三级。

  Ⅰ级:突然停电会造成人员伤亡或引起设备严重损坏且难以修复,或给国民经济带来重大损失者。这种负荷要求网络接线保证供电可靠性,应由两个以上的独立电源供电。

  Ⅱ级:突然停电将使大量产品和原材料报废,或可能发生重大设备损坏事故,但采取适当措施能够避免。这种负荷对网络接线的要求较一般,在条件允许的情况下,可采用两电源或双回线路供电;如果有困难,也可采用单回专用线供电。

  Ⅲ级:所有不属于l级和Ⅱ级负荷的用电设备,一般由单电源供电。

  总之,配电网络的接线方式,一般可根据配电变电所的位置、用电容量、负荷等级以及附近用户合理分配等情况来确定。
下面介绍几种常用的配电网络接线。

  (一)放射式配电网络

  这种网络主要是由降压变电所3~10kV引出许多单独线路组成。每一单独线路均向一个或几个配电变电所供电。放射式配电网络的特点是维护方便、保护简单、便于发展,但可靠性较差。

  (二)树干式配电网络

  这种网络是由降压变电所3~10kV引出一条或几条主干线路,每条线路可供电给几个配电变电所。这种树干式网络的接线比较灵活,便于增加或减少配电变电所的数目,它比放射式网络使用设备少,可使网络简化。任何一个配电变电所的变压器均有切断设备,当变压器设备遇有故障时,并不影响其他配电变电所中的供电。但当主干线上发生故障时,连接在这条主干线上的负荷均要停电。所以,树干式网络的缺点是供电可靠性较差,仅适用于Ⅱ、Ⅲ级负荷,允许这种主干线上所连接的负荷也不宜过多。

  (三)断开的环状干线式配电网络

  这种网络的优点是供电可靠性高,当干线的某处发生故障时。只需使所有配电变电所短时停电。但这种网络要求操作水平较高,否则容易发生误操作。

  为了提高这种网络的供电可靠性,两部分干线的电源最好由降压变电所3—10kV侧不同的分段线供电。这时当某一分段母线检修或发生故障时,所有配电变电所可以从未检修或未故障的母线段获得电源。

  (四)贯通的双干线式配电网络

  这种网络的特点是每一配电变电所3~10kV侧同时由两条干线供电o-•这种网络的优点是供电可靠,可满足工、Ⅱ级负荷的需要。缺点是敷设线路和建造配电变电所需要投资很大,所以在选择这种网络接线时,一定要进行经济技术方面的比较。

相关帖子

沙发
6019赵文| | 2011-8-29 20:53 | 只看该作者
不错,很好

使用特权

评论回复
板凳
chenjunt| | 2011-8-29 21:10 | 只看该作者
意外的发现啊

使用特权

评论回复
地板
huzixian| | 2011-8-30 17:22 | 只看该作者
长见识了

使用特权

评论回复
5
yinxiangh| | 2011-9-2 15:00 | 只看该作者
泰科做这个吗?

使用特权

评论回复
6
听飞鸟说| | 2011-9-2 15:03 | 只看该作者
这个,没深入了解过

使用特权

评论回复
7
houcs| | 2011-9-7 15:21 | 只看该作者
树干式配电网络见过

使用特权

评论回复
8
foreverly| | 2011-9-14 16:06 | 只看该作者
受哈教育。

使用特权

评论回复
9
kfzy6| | 2011-9-14 17:36 | 只看该作者
强电知识

使用特权

评论回复
10
houcs| | 2011-9-15 09:08 | 只看该作者
强电知识
kfzy6 发表于 2011-9-14 17:36
强电知识?啥意思?

使用特权

评论回复
11
爱在2012| | 2011-9-29 21:38 | 只看该作者
不太了解这个。:L

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

610

帖子

1

粉丝