[其它应用] 运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出

[复制链接]
766|14
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-2-20 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
tian111 发表于 2019-2-20 13:36 | 显示全部楼层
片子坏了吧
songqian17 发表于 2019-2-20 13:40 | 显示全部楼层
4位MCU在仿真进行中时,如果连接线松开了,可能会显示堆栈溢出。
chenho 发表于 2019-2-20 13:43 | 显示全部楼层
不一定啊,或许是软件的问题呢
wangzsa 发表于 2019-2-20 13:47 | 显示全部楼层
请检查是否存在中断处理子程序未返回的情况。
huwr 发表于 2019-2-20 13:50 | 显示全部楼层
嗯。。检查一下EVB板及仿真器是否异常
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-2-20 13:54 | 显示全部楼层
怎么弄?
happy_10 发表于 2019-2-20 13:58 | 显示全部楼层
采用外部供电,且采用了不正确的方式或电压不合适,也有可能出现这个问题。
bqyj 发表于 2019-2-20 14:02 | 显示全部楼层
连接的地方有不好的地方,或则是跳线有接触不好
wenfen 发表于 2019-2-20 14:05 | 显示全部楼层
把跳线直接焊锡连接了,连接线也重新插拔
tian111 发表于 2019-2-20 14:08 | 显示全部楼层
EVB板子应该问题不大吧
tian111 发表于 2019-2-20 14:15 | 显示全部楼层
不能说是断定是EVB或是仿真器有问题
gongche 发表于 2019-2-20 14:18 | 显示全部楼层


如果你无意中使能了中断,并且中断反复被触发,那么就会重复多次进入中断服务程序而又没有中断返回,也会导致这种情况。
huwr 发表于 2019-2-20 14:21 | 显示全部楼层
我以前查表的时候表格指导未定义的地方(跟跑飞差不多)也出现溢出了...不小心还真没发现
 楼主| zhuhuis 发表于 2019-2-20 14:27 | 显示全部楼层
嗯,我在看看,多谢各位