打印

关于系统地和大地的问题,请教各位

[复制链接]
1834|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
twxt|  楼主 | 2008-3-6 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我们的仪表有一个BNC端子,有时要用示波器看输出信号,系统地(也就是电源地)和大地之间有几十伏的压差,在示波器的地(也就是大地)和BNC端子接触的瞬间有时会干扰电源电压,造成系统复位,请问各位大侠这个问题如何处理?我应该采取什么措施才能把系统地和大地之间的压差去掉?我是否可以在BNC端子上接一个TVS管或压敏电阻到机壳上(机壳需要连接大地)?如果可以的话怎样选择参数比较合适? 

相关帖子

沙发
chunyang| | 2008-3-6 16:57 | 只看该作者

去掉感应电压要先分析产生的原因

一般是电源泄漏或外部引入,要找到具体原因。TVS无意义,可在测试前事先接地再上电,如果是测量较高频率的交流信号还可用电容进行隔离。