打印

电机控制器

[复制链接]
368|11
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
llia|  楼主 | 2019-4-15 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个电机控制器,其中的单片机用的是台湾笙泉单片机MPC82E54型号的,在测试阶段发现这样一个问题。就是我对单片机一直设置某一个值的占空比让电机以某个稳定的转速转动,当我在距其不远处放一个大电流接触器,按一定频率让接触器不停关开操作,此时在接触器开启和关断时候单片机的PWM口明显会收到干扰

使用特权

评论回复
沙发
happy_10| | 2019-4-15 20:09 | 只看该作者
就是PWM占空比会不受控制跳变,电机上表现会突然慢下来,又突然变快。

使用特权

评论回复
板凳
llia|  楼主 | 2019-4-15 20:10 | 只看该作者
是的,你也遇到过?

使用特权

评论回复
地板
wangpe| | 2019-4-15 20:14 | 只看该作者
是程序复位吗?

使用特权

评论回复
5
llia|  楼主 | 2019-4-15 20:17 | 只看该作者
好像不是

使用特权

评论回复
6
zhanglli| | 2019-4-15 20:21 | 只看该作者
这么确定?

使用特权

评论回复
7
llia|  楼主 | 2019-4-15 20:24 | 只看该作者
因为如果是看门狗复位,看门狗寄存器会有一个复位标志位会置1,我测试该位好像没有置1。

使用特权

评论回复
8
hanwe| | 2019-4-15 20:26 | 只看该作者


加隔离了吗?

使用特权

评论回复
9
wangzsa| | 2019-4-15 20:29 | 只看该作者
受电机干扰程序跑飞了,最好用独立电源I/O口光耦隔离

使用特权

评论回复
10
yufe| | 2019-4-16 18:03 | 只看该作者


对于电机控制回路,我觉得最好加光耦隔离比较好

使用特权

评论回复
11
langgq| | 2019-4-16 18:06 | 只看该作者
用示波器好好看看就知道了

使用特权

评论回复
12
llia|  楼主 | 2019-4-16 18:08 | 只看该作者


哦,我再看看,多谢大家

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

961

主题

8893

帖子

4

粉丝